土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 大型火电厂低压厂用电系统开关整定问题

大型火电厂低压厂用电系统开关整定问题

发布于:2005-06-13 09:42:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在600MW机组中低压厂用电系统中,除电动机回路选了单磁脱扣器外,其他所有低压馈电的小开关(塑壳)选了带三段保护的电子脱扣器,请问可以用普通的热磁脱扣器代替带三段保护的电子脱扣器吗?因为我觉得这样做很浪费。规范上是怎么要求的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • byecar
    byecar 沙发
    谢谢NLB
    2005-06-17 08:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    把计算书给领导看看,如果要求断路器既满足上下级的配合,又满足线路末端最小短路电流的灵敏度,那么除了最末一级断路器可用热-磁脱扣器,其他的都要用三段式电子脱扣器。
    2005-06-16 21:33:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2002版质量检验及评定表格

电气施工的一定头痛验标表格的多,我这里有2002年的版本,最新的,电子表格,给大家共享。(版主多给点分呀,呵呵)

回帖成功

经验值 +10