在600MW机组中低压厂用电系统中,除电动机回路选了单磁脱扣器外,其他所有低压馈电的小开关(塑壳)选了带三段保护的电子脱扣器,请问可以用普通的热磁脱扣器代替带三段保护的电子脱扣器吗?因为我觉得这样做很浪费。规范上是怎么要求的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • byecar
    byecar 沙发
    谢谢NLB
    2005-06-17 08:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    把计算书给领导看看,如果要求断路器既满足上下级的配合,又满足线路末端最小短路电流的灵敏度,那么除了最末一级断路器可用热-磁脱扣器,其他的都要用三段式电子脱扣器。