发布于:2005-06-13 09:41:13
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
本报讯 (记者 陈心晖 通讯员 肖平)昨日上午和前日夜里,倾盆暴雨中,闪电挟着大雷袭击了海沧的供电线路,使得海沧生活区两度断电,附近的工厂也受到一定影响。所幸未造成人员伤亡,经海沧供电分局及时抢修,很快就恢复正常输电。
昨日上午7时50分左右,记者赶到海沧青礁村的马路时,只见海沧供电分局的检修人员用望远镜检查完南海二回路的最后一段线路后,如释重负地说:“还好整条线路都没有发现明显的故障点。”等他向分局汇报完后,8时许,南海二回路恢复了供电,翔鹭及附近一些企业的用电也恢复了正常。据现场的供电人员介绍,雷击电缆是很难找到故障点的,只能进行全线巡视排查。昨日早上7时许,由于频繁打雷,海沧的南海二回路和兴港一、二回路的线路不同程度遭雷击,导致这三条线路跳闸断电。由于南海二回路负责向翔鹭等一些企业供电,而兴港一、二回路是负责海沧生活区60%片区的用电,加之昨日上午正值小学毕业考,为了确保不影响考试,海沧供电分局在第一时间派出抢修班和操作值班的两组人员对停电的供电设备进行巡视,随后又紧急调派两组线路维护班的工作人员协助巡查和排除故障。早上8时和9时分别恢复了供电。
海沧供电分局的工作人员说,前晚9时08分左右,大雨来临前的强烈雷击和闪电产生了强大电压和超强电流,对兴港一、二回路的部分高压电缆等设施造成了破坏,造成这两条线路跳闸断电。由于这两条线路是为海沧生活区输送电力的主干线,所以沧二小区、海福广场和海青花园等几个生活小区相继停电,海沧生活区的60%片区顿时漆黑一片。
根据厦门电业局电力监控系统检测到的一些线路障碍信息,海沧供电分局领导来不及休息,立刻组织检修人员分成三组,对海沧的受损线路进行故障排查和紧急维修。尽管雷声大作,还下着滂沱大雨,但工作人员依然冒着大雨,手提防爆灯来回对一些可能出现故障的线路进行检修。他们顾不上擦洗脸上的雨水和汗水,挥动着手中的检测仪器和维修工具,对受损的线路进行维修。经过近三个小时的紧张抢修,晚上11点10分左右,受损的线路全部检修完毕,不一会,海沧生活区立刻恢复了正常供电。一些本来以为电路最快也要在第二天早上才能通畅的住户,看到漆黑的小区来了电后,脸上露出了满意的笑容。
(厦门日报)