土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 为什么要加避雷针?
我是化工厂的,以前凡是做罐都加避雷针,理所当然,这次的项目设计院没有加避雷针,我反而不知道避雷针该不该要。避雷针、引下线都是焊接在罐体上,我认为如果有雷击,不是从引下线引下,而是通过整个罐体引下。没有避雷针可能还招惹不到雷击,加了避雷针反而把雷击引来,所以我认为避雷针没有必要。

请大家给予指正!!!

全部回答(11 )

  • 薇鹰
    避雷针的多少要看罐中装的东西?有这种说法吗?
    我们炼油厂的原料罐等都是三个针,我现在的罐是化工产品,丙烯类,没关系吧?
    2005-06-18 09:36:18 来自 PC 评论 举报
  • matthue


    补充:
    不用针会引起以下问题:1、闪击时由于放电产生的火花容易造成火灾或爆炸;2、对于直击雷存在金属面被放电高温烧穿的危险。
    用多少针要看罐中装的东西确定负荷等级来定。一般情况下,针还是要装的,打穿了就不是罐,而是瓶了!
    2005-06-17 23:51:17 来自 PC 评论 举报