土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库几个防烟分区共用排烟时排烟量怎么计算?

地下车库几个防烟分区共用排烟时排烟量怎么计算?

发布于:2009-09-27 09:09:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
假设一个地下车库防火分区3800平,分成两个防烟分区A与B,A面积2000排烟量36000CMH,B面积1800排烟量32400CMH。我如果要设计AB共用一台排烟风机,那么排烟量应该是按照AB总排烟量36000+32400=68400CMH考虑,还是按照最大分区的排烟量A36000CMH考虑呢?

请各位大仙指点!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈刘
    陈刘 沙发
    古老的问题,都说不考虑两个防烟分区同时着火的情况。如果就是挡烟垂壁下方的车辆着火了呢?不很快两个防烟分区都着火了
    2017-02-04 15:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师34643
    按最大的排烟量计算 排风量按两个相加计算
    2014-08-04 16:58:04

    回复 举报
    赞同0