土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防水池容积

室外消防水池容积

发布于:2005-06-12 23:22:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
何种情况下,消防水池容量不考虑室外消防水?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发


    通过自来水公司开口数量、开口管径来定。
    2005-06-13 21:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳
    高规
    7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
    7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
    7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。

    只要有一个达到,就要考虑室外消防水量。
    2005-06-13 21:05:13

    回复 举报
    赞同0