接地问题

发布于:2005-06-12 22:29:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我从变配电用YJV22-0。6/1KV-4X10电缆埋地至建筑物1的照明箱1MX,在电缆进户处重复接地,将PE和N线分开,应该是TN-C-S接地系统吧。
再从建筑物1的1MX链接出YJV22-0。6/1KV-5X10电缆埋地至建筑物2的照明箱1MX,这时是否需要再重复接地,是否是TN-S接地系统了?
敬情指教!!!
  • 李兴龙机电科技
    可以看出,没有变径。可使用TN-C-S系统,4芯电缆。
    2005-06-13 11:00:13

    回复 举报
    赞同0