土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓立管上能否采用机械三通

消火栓立管上能否采用机械三通

发布于:2009-09-26 12:56:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通.消火栓管网安装是否也适用本规范?消火栓立管上能否采用机械三通?如可采用有无规范或施工图集等依据明确?请哪位高手指点一二!急!谢谢!

[ 本帖最后由 zzy810721 于 2009-10-9 09:23 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1590198409002

    GB50242-2002给排水工程施工验收规范、GB50261-2005自动喷水灭火系统施工验收规范、GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范均适用于消火栓系统施工。消火栓系统可以采用机械三通(GB50261-2005自动喷水灭火系统施工验收规范5.1.4第5条);但消火栓立管不得采用机械三通(GB50261-2005自动喷水灭火系统施工验收规范5.1.4第6条),此条理解消火栓系统管网的干管与立管上均不得采用机械三通,除此之外均可以采用机械三通,比如支管和非干管的水平管上可以采用机械三通。多啰嗦一句:干管对应支管,立管对应水平管。有再不明白的可以追问,我画简图说明。

    2020-05-23 10:15:23

    回复 举报
    赞同1
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    还是不是很明白
    2017-04-07 14:12:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

末端试水装置压力表是不是应该放在阀门前?

规范条文说明示意图中把压力表放到阀门后,以前的规范是在阀门前,一直不明白为什么要改到阀门后.

回帖成功

经验值 +10