GB50242-2002给排水工程施工验收规范、GB50261-2005自动喷水灭火系统施工验收规范、GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范均适用于消火栓系统施工。消火栓系统可以采用机械三通(GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第5条);但消火栓立管不得采用机械三通(GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范5.1.4第6条),此条理解消火栓系统管网的干管与立管上均不得采用机械三通,除此之外均可以采用机械三通,比如支管和非干管的水平管上可以采用机械三通。多啰嗦一句:干管对应支管,立管对应水平管。有再不明白的可以追问,我画简图说明。
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
规范条文说明示意图中把压力表放到阀门后,以前的规范是在阀门前,一直不明白为什么要改到阀门后.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1590198409002
沙发
2020-05-23 10:15:23
赞同1
-
qq_1470450011370
板凳
《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002没有相关要求,但是《沟槽式连接管道技术规程》CECS151:2003中第4.4.1条:“当立管上设置支管时,应采用标准规格的沟槽式三通、沟槽式四通等管件” 条文说明中指出:机械三通比沟槽式三通节约造价,配管施工方便,但是机械三通构造属于马鞍形拼合式开孔套筒结构,强度低于标准沟槽三通,所以只允许使用在横管支管上。 由于《沟槽式连接管道技术规程》CECS151:2003比验收规范晚,所以消火栓立管开三通应执行技术规程,使用标准沟槽三通。但《自动喷淋验收规范规范》2005有规定干管和配水管、立管和水平管均使用沟槽三通。
2016-08-06 10:22:06
赞同1
加载更多GB50242-2002给排水工程施工验收规范、GB50261-2005自动喷水灭火系统施工验收规范、GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范均适用于消火栓系统施工。