设计选泵(排污)是dn65的,但是在系统图上,出泵的管径就变成了100,泵为一选一备。该怎么装啊?还是装大小头?或者请设计变更。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gs411
    gs411 沙发
    楼主应该是压力排系统的管道吧 一般都是这么做的 加变径即可
    楼上 我觉得设计应该不会计算的那么精确吧 如果问设计他会告诉你按施工规范做就行:D
    2010-05-06 08:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhame
    zhame 板凳
    受教了 谢谢了