各位高手:
小弟最近在工作中碰到这样一个问题:我们有一台用来检测框架断路器动作特性的检测机台,在使用过程中不能按我们的要求出到35000A的电流,只能出到24000A。我们机台的情况是这样的:一次测输入380V的电压,二次侧输出的电压大概是6V,我们机台的变压器有4个,总容量为280KVA,我们一次侧所用的导线为120mm2, 在机台使用过程中出现周围灯变暗的情况,请问都有哪些原因导致电流出不来,还有一次侧所选用的导线是否偏小,一侧导线的选用时如何计算的?请各位不吝赐教,谢谢。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
jkf88
沙发
使用过程中出现周围灯变暗,你使用的地点变压器容量太小
2009-09-29 23:04:29
赞同0
-
老灰兔子
板凳
估计你的机台电源供电线路有接触不良的可能(从“在机台使用过程中出现周围灯变暗的情况”判断),最好查查配电房或供电变压器的线路及接头、开关接头、触点等地方!!!!!