发布于:2009-09-25 12:53:25
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
这是个四层的大型商场,带4米深的地下室,但部分地方基础埋深过浅,地下室下去两米多就是强风化了。
1,若要统一选用桩基,应怎么处理呢?是不是有钻孔引桩这种方法的?钻个420宽的孔进持力层3米,再把400管桩打打进去,周边倒混凝土密实。好像就没有摩擦了,但靠端阻可以吗?我的单桩承载特征值是1000.那些老工程师说,虽然单靠端阻,计算是过不去的,但试桩是可以通过的。这样可行吗?
2,若不用这种方法,又应如何处理呢?
3,若用不同的基础类型,对于沉降是否不是太好呢?
请大家赐教,小女子万分感谢~~:kiss:
[
本帖最后由 kkyy040919 于 2009-9-25 12:57 编辑 ]
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句载体桩的受力原理类似扩展基础,当上部荷载传递到载体后,通过干硬性混凝土、填充料和挤密土体,应力逐级进行扩散,形成多级的扩展基础,最终将荷载传递到承载力高、压缩性低的持力土层,大大提高了承载力,减少了基础变形,具有受力效果更合理、结构安全性能更高的特点。 最主要的是我们的桩造价比预制管桩或方桩都要低很多,一个项目的基础造价能节省30%左右.
注:江苏省(南通地区除外)我们的专利·希望设计院结构部的设计师们帮我们推广下! 到时候有项目可以拿到提成的!如项目成功,设计者每根桩提成25元,按桩数计算, 我们在江苏省的工程案例很多,这里就不一一说明了!
联系方式:138 621 34441 联系人: 李 俊 峰 联系QQ: 364476224
公司地址:苏州市西环路883号 金鑫大厦 416
回复 举报
回复 举报