1、 60HZ电器产品用到50HZ电源上时,铁心磁通和磁通密度均增加至60HZ时的60/50=1.2倍,铁心磁通将饱和,会造成电磁铁、接触器等线圈过热或电动机过电流发热烧毁。为了使线圈或是电动机不过电流,就要维持磁通不变,可变的只有电源电压了。在50HZ中维持磁通不变的电压U2=(f2/f1)U1=(50/60)*380=317V(假设60HZ时电压U1为380V)。也就是说,只有把电源电压降为317V,才能使原380V、60HZ的线圈或电机在50HZ电源上使用不发热。降低电压后,设备功率将降为铭牌功率的83%。
2、 感抗和功率因数均增加到原来的1.2倍
3、 电动机转速减至原来的0.83倍
4、 电磁吸力增加到原来的1.2*1.2=1.44倍
5、 线圈电流增加到原来的1.2倍,易发热过载
6、 线圈电阻损耗为原来的1.44倍
7、 涡流损耗相同
8、 磁滞损耗增加到原来的1.2倍
200V的时候请楼主自己计算一下