双回路进线电流采样问题

发布于:2009-09-25 10:04:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场用户两路进线(一工一备),我方电流采样怎么取信号?我方设备只需要一路采样信号 电流如何实现切换 请各位高手指导

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    他还不一定是两台柜子呢。。。
    如果是1台,采样CT防在双电源转换后就行了。
    如果是2台,采样CT最好是两台都带,都带表。切换嘛,通过每台的主断辅助触点切换。两台主断得有闭锁关系。
    :)
    2009-09-26 19:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    二个进线柜并排,采样CT放在进线与负荷柜之间。
    2009-09-25 17:45:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位请问一般受总柜的问题

各位大虾,请问一下受总柜的进线一般可以最大到多大,配了两台冷机,318KW的,给到800A了,两路进线,每路进线选1000的或者1250的这样是不是可以?麻烦了!