497KW的制冷机,过载保护是不是用热继电器就可以,而断路器是用来做短路保护的,我选 塑壳断路器额定电流1250A,瞬时短路整定为12In,没用可调节的框架式。能否躲过电机的启动电流?要考虑短路分段能力么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
混在电气
沙发
感觉3P是一般正常应用,4P属于有特别要求的应用场合选用,所以一般不选4P,不是断开N线就好处很多,也有许多弊端,要具体分析一下利弊。
2009-09-27 10:29:27
赞同0
-
lzj19801204
板凳
10KV单项变压器二次测断路器需要断零吗
2009-09-27 08:48:27
赞同0