8字型内走道,长72m, 宽16m,8字中间部位有2个送风口,8字底部有排烟口。问:机械排烟可以不设置通风管道吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    依靠送风把烟气压过来只能做到把烟气排走,不能保证及时把烟气排走。规范中还有一条是“室内任意一点距最近的排烟口距离不超过30m”。
    2009-09-25 11:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • fujiangtao_1982
    补充:问了几个老技术人员说:有送风装置可以不设置排烟管道,可以利用送风机的风压吧烟气送过来。但是被审图卡住了。
    2009-09-24 17:29:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风百叶面积

地下车库用的送排风井,上到地面上后开的百叶面积该怎么计算?百叶是不是都有折减系数的,听说防雨百叶的折减系数是0.5。在哪里可以查到折减系数。