发布于:2005-06-11 23:57:11
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
有三台水泵用来排废水池中的水,当水池的水位达到1.0米时,要通过水位接点1(此接点由热工专业提供)去启动三台泵中的任意一台泵;若水池水位继续上升,当水池的水位达到1.3米时,要通过水位接点2(此接点由热工专业提供)去启动剩下两台泵中的任意一台泵;此时若水池水位继续上升,当水池的水位达到1.6米时,要通过水位接点3(此接点由热工专业提供)去启动最后一台泵。这个连锁关系不能借助热控的DCS或PLC,只能用电气的转换开关,连锁开关,继电器等搭接构成。
不知大家有没有关于这种类型联锁的好的办法或成型的二次原理图,希望能得到回复,
谢谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
那你用什么来进行时间累计?时间继电器?还是用PLC要好做一点.
回复 举报