土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 扬程用不用降啊

扬程用不用降啊

发布于:2009-09-24 11:54:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水设备是一套变频水泵,设计给的扬程是110米,但经过实际测算,90米就足够了,这20米的扬程我想把它降下来,好节省电量,可是有的人说设备是变频泵,无所谓降与不降,不知道是不是这样啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lcz97144
    lcz97144 沙发
    能再说明白些吗?
    2009-09-25 06:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • shlejie
    shlejie 板凳
    变频泵也有最佳工况点,经常在最佳工况点工作才能节能,我建议你还是把扬程降下来好一些.
    2009-09-24 16:15:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型养老院是否需要设喷淋系统?

一总建筑面积为15000平的养老院,三层,不设空调系统,是否需要设喷淋系统呢?建规中没有明确规定,但是在自动喷淋规范上有疗养院需设喷淋,疗养院与养老院能看成同一类型吗?[ 本帖最后由 ly127 于 2009-9-25 21:54 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10