土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 医用洁净手术室空调系统,如何设计更为节能?
医用洁净手术室空调系统,如何设计更为节能?
医用洁净手术室空调系统,如何设计更为节能?
医用洁净手术室空调系统,如何设计更为节能?

全部回答(7 )

  • cqk62
    为了提高能源利用率,在系统设计中注意节能技术的应用,由于整个手术部中存在只有部分手术室使用的情况,故对独立设置的新风机和排风机进行连动控制,即新风机(变频)随着手术室使用数量的增加而自动增加,直至满负荷。排风机也相应地开启,(排风机也采用变频机)这样就可根据风量的不同而采用不同转速,从而达到节电的目的。
      如果整个手术室系统中手术单元比较多,在晚间使用低峰时应有几间可以单独使用带独立冷热源的手术室,这样整个冷冻系统不开启,而只开启带独立冷热源的手术室,以达到节能的目的。
      在热回收方面,可采用显热回收的方法回收排风系统中的废能量,用以预冷预热新风,从而减小新风机的能量消耗,达到节能的目的。也有采用卡萨巴全热回收装置对新排风进行处理的,该装置集能量回收和杀菌消毒于一体,通过化学溶液喷淋来实现能量的转换和消毒的作用。从而实现预冷和预热新风的目的。
    2008-02-24 18:35:24 来自 PC 评论 举报
  • zling-18


    降低新风量不怎么合适洁净手术部的系统,
    节能方面:一尽可能不采用表冷除湿,二尽可能杜绝冬季反而制冷的现象.
    2007-06-07 08:57:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

行业脉动

返回版块

12.06 万条内容 · 86 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10