土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水电站自动化“制动器未落下”

水电站自动化“制动器未落下”

发布于:2009-09-23 16:27:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教各位大侠:水电站水力机械电气自动化控制中,“制动器未落下”是什么含义?它作用于信号,何时能用到呢 是否是制动器制动位置开关(它有一个制动位置,一个复位位置),如果是的话,机组正常制动时,它也发会这信号,感觉不太对劲,请高手指教。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sxkfdb
    sxkfdb 沙发
    机组正常停机,当转速达到一定时(机械制动:15%ne),制动器动作制动使机组尽快停下来,缩短机组处低转速运行的时间,此时监控系统“制动器未落下”光字亮(在制动器闸板下有一个行程开关,闸板顶起,开关被弹开,发光字;闸板落下,开关被压住,光字灭),这是停机流程中一个过程。制动器投入一定时间后(在监控程序中有设置时间,一般一两分钟就够了),机组完全停转以后,制动器会落下,相应的“制动器未落下”光字灭,机组才能实现自动开机。
    2009-11-07 10:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • 疯儿
    疯儿 板凳
    如果说机组正常制动时,制动器也处于‘制动器未落下’状态,此时它不也是发此信号了吗 是正常的吗
    2009-10-30 17:04:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度表的问题

三个电流回路400/1A的CT回路并联起来接一块电度表。是否对表的精度有影响。谢谢!

回帖成功

经验值 +10