土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选用3线还是4线滑触线?
安全滑触线型号分为3线、4线。分别用在什么情况下。4线的第四线是N线还是PE线?对应3、4线,从配电箱引至滑触线的电源线是几根线?问了几个人都说不清楚,郁闷呀。

全部回答(11 )

  • xiaochi511
    根据GB6067-2010,8.8.1,8.8.2条规定是否滑线应该选用3P+PE线的形式?
    2013-10-09 13:59:09 来自 PC 评论 举报
  • 海法马卡比
    行车滑触线一般是三相四线或者是三相三线制,目前国家安全质量监督局要求安装滑触线必须为三相四线制,三相三线制安装方式会被逐渐淘汰。
    三相四线制采用A、B、C、N,即三根火线一根零线制安装,零线可以平衡火线,保障安全。
    ========================
    吊车控制回路是采用380/36V 变压器提供电源
    2013-01-18 10:29:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10