土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 再问型钢混凝土结构问题

再问型钢混凝土结构问题

发布于:2009-09-23 11:05:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个问题一直困扰我很久了,一直得不到解答,论坛上对常规的结构讨论的比较大,大家参与的也比较积极,
但对稍微难一点的结构比如型钢混凝土结构、预应力混凝土结构等讨论的比较少,发了帖子也很少人回,
看来来这个论坛的大多是毕业没几年的新手,老工程师比较少,再则这种工程本来就比较少。呵呵,跑题了;
看型钢混凝土的书也看了不少,但惟独缺少相关图纸,
我现在遇到的问题就是:建筑总层数18层,框架剪力墙结构,如果只在建筑的上部两层抽调中柱,形成大空间结构,
这样梁就需要做18m,结构方案可以采用预应力梁或型钢混凝土梁,
问题一:如果采用型钢混凝土梁,那么是不是与之相连的柱子也必须做成型钢混凝土柱呢?
型钢混凝土规范和相关构造手册及图集上面都没有型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱相连的构造,
规范也说这种梁柱的连接难以达到刚接的要求。
问题二:如果采用柱子也采用型钢混凝土柱,只在上面两层设置型钢还是从基顶就开始沿柱全高设置;
问题三:型钢混凝土梁上起柱或墙体时,柱和墙体的钢筋锚固是在型钢上预留孔还是直接焊在型钢上,
感觉后者不合理。
欢迎各位讨论。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • liangmingdong2012
    mini结构师 发表于 2010-8-21 18:11 规范的要求9.1.6 在跨度较大的框架结构中,当采用型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱时,梁内的型钢应伸入柱内, …请问这本规范叫什么名字:handshake
    2014-04-22 21:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • 羽工移山
    羽工移山 板凳
    感谢啊,正在做一个转换项目,遇到和楼主同样的问题。钢骨混凝土转换梁,钢筋混凝土柱子,学习了~
    2013-12-19 18:28:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砂浆小于M2.5砌体抗剪强度哪里能查到?

砂浆小于M2.5砌体抗剪强度哪里能查到?

回帖成功

经验值 +10