土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教绝缘材料现场验收问题

请教绝缘材料现场验收问题

发布于:2005-06-11 13:11:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据国家标准的规定,用于直接接触或承载载流部件的固体绝缘件,必须采用960摄氏度的着火危险试验,而在实际验收中,不可能具备试验室的条件和试验设备,一般采用明火直接点燃绝缘件,请问这种方法合理吗?有没有更好更具有说服力的手段办法哪?
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发
    你说的方法不准确,燃烧试验有多种标准和试验方法,电气上一般用垂直燃烧法。
    不同的试验对试品有严格规定,:比如,火材一划就燃烧,给你根大木头(那怕干的,只要够大)
    你火很小,一样点不然,对吧。
    建议要求厂家提供试验报告,并以报告为准。
    2005-06-11 13:32:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜水泵过载保护

请问国家标准中归于潜水泵电机过载能力的相关参数

回帖成功

经验值 +10