关于水泵功率的确定?已经知道,谢谢!
关于水泵功率的确定?已经知道,谢谢!
今天看样本查水泵的功率。发现样本中记录了两个数据。一个是电机功率一个是轴功率。
例如:某水泵轴功率为9.12KW,电机功率为11KW.
请教大家应该以哪个功率作为计算功率。
[
本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-24 19:58 编辑
]
发布于
2009-09-23 09:41:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
hhsscc
应该以电机功率作为计算功率.
2009-09-26 09:08:26
来自 PC
评论
举报
guolei2002
谢谢大家!知道啦
2009-09-24 19:57:24
来自 PC