土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助,给水计算

求助,给水计算

发布于:2009-09-22 18:38:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求助:一个现实工程案例如下
一个学生宿舍共9层,每层30个房间,每个房间12个人,每个房间有两个洗脸池和两个卫生间,每个卫生间有一个淋浴头,一个大便池,一个水龙头。该宿舍楼配水泵供应1-9楼,照规范的公式计算为水泵总流量为72m3/h左右。配置流量为45m3/h水泵3台无负压变频配套使用。市政进水管网为DN150。实际运用中存在下列问题:学生下课后18:00-20:30为用水高峰期,市政管网供水量明显不够,且水泵只能把水打到5楼,六楼以上无水。这时3台水泵有2台为工频运行,一台变频,变频后频率为42-43HZ,针对这种情况,除了肯定要加大市政管网外,请高手指点一下是否要增加水泵数量来提供机组的总流量。照规范的公式计算为水泵总流量为72m3/h左右,3台水泵并联总流量超过110m3/h,早就满足了计算值,但现场感觉水量明显不够,我的同事提出,就算一个房间只有2个水龙头供水,每个0.15L/S。则270个房间总瞬间用水量为291m3/h,就算只有70%的房间在同一时刻用水,至少也要有200m3/h。我在现场观察过,还真是大多数房间都在同时用水,往往一间房还不止2个水龙头用水。但计算值只有72m3/h,怎么会差这么多?是规范有问题还是我同事的说法有问题,请高手指点阿


急急急急!!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shlejie
    shlejie 沙发
    不过,我还是觉得38.5m的扬程偏小,如果正好买的止回阀阻力大或者管路有一些堵,压力肯定就不够了.
    2009-09-23 10:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • fy207
    fy207 板凳
    嗯嗯,这点我倒疏忽了,谢谢吖,下午就去查
    2009-09-23 10:22:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!求 展位快速接水箱 样本!!!

急!求 展位快速接水箱 样本!!!埋地式的 一种能直接从箱里快速接出水管供水的小箱子

回帖成功

经验值 +10