土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教!!!控制室二氧化碳灭火器设计
控制室属于A类(固体物质)严重危险级,那样根据Q=K*S/U
算出该灭火等级(等于几A)
选二氧化碳灭火器,规范只给B类灭火级别(一个型号有几B)。A类前面只有一杆,而为给出数据;
那我上面计算的出来是几A,那怎么算啊。
是我对规范没理解好,还是有什么其他方法计算。

全部回答(3 )

  • jiangxinyao6
    求教!!!控制室二氧化碳灭火器设计
    2009-09-23 12:19:23 来自 PC 评论 举报
  • shlejie
    严重危险级手提灭火器保护半径9m,按次要求布置灭火器放置点,量出最不利点负担的面积,根据公式Q=K*S/U,算出该点需布置的灭火等级(等于几A),严重危险级手提灭火器每具最小级别3A,用Q/3A,算出需要最小级别3A的灭火器数量,该数量就是每个点灭火器的最小数量,当然也可用超过3A的灭火器,这样灭火器大一些,数量会少一些.
    2009-09-23 08:17:23 来自 PC 评论 举报