求教!!!控制室二氧化碳灭火器设计
控制室属于A类(固体物质)严重危险级,那样根据Q=K*S/U
算出该灭火等级(等于几A)
选二氧化碳灭火器,规范只给B类灭火级别(一个型号有几B)。A类前面只有一杆,而为给出数据;
那我上面计算的出来是几A,那怎么算啊。
是我对规范没理解好,还是有什么其他方法计算。
发布于
2009-09-22 17:18:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jiangxinyao6
求教!!!控制室二氧化碳灭火器设计
2009-09-23 12:19:23
来自 PC
评论
举报
shlejie
严重危险级手提灭火器保护半径9m,按次要求布置灭火器放置点,量出最不利点负担的面积,根据公式Q=K*S/U,算出该点需布置的灭火等级(等于几A),严重危险级手提灭火器每具最小级别3A,用Q/3A,算出需要最小级别3A的灭火器数量,该数量就是每个点灭火器的最小数量,当然也可用超过3A的灭火器,这样灭火器大一些,数量会少一些.