主楼现在施工到2层 裙房还未施工。主楼筏板梁基础。裙房条基加独立柱基础。现在主楼向裙房甩的筋甩筋的接槎部位如何处理?在线等、谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 凌云鸿
    凌云鸿 沙发
    是啊 应该是要有设计后浇带吧 钢筋预留按规范 接头设置在受力较小处 接头应错开 同一区域内 接头面积不宜超过50%
    2009-09-23 21:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • sun_east
    sun_east 板凳
    1、钢筋甩槎错开接头,焊接连接;
    2、混凝土接槎最好在跨中,但是一般施工不方便,可跟设计院商量,改在支座附近,采取补强措施;
    3、设计一般要求在主楼副楼之间设置后浇带,待主楼沉降稳定之后再浇注后浇带;