土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下层防烟楼梯间与合用前室正压送风问题

地下层防烟楼梯间与合用前室正压送风问题

发布于:2009-09-22 16:16:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
此设计:1、地上部分合用前室均满足自然排烟条件,采用了自然排烟
2、剪刀梯防烟楼梯间地上部分做了正压送风
现在地下部分不知道怎么做了,由于只有一个风道,建筑的也加不了风道了(图已经审过),对地下层合用前室加压送风可不可以用防烟楼梯间的风道,问过审图中心的,回答这样做法欠妥,他同意加余压阀的做法,可规范规定:不具备自然排烟的合用前室要正压送风。请假各位大侠帮忙出出主意

如果用防烟楼梯间的风道对地下层合用前室送风,再考虑个余压阀,可不可以啊 余压阀的位置又放哪儿呢?

合用前室.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jps02210
    jps02210 沙发
    请问你地上部分22层全是住宅吗?如果是商住楼 超过50米 前室要做机械送分的
    2014-07-14 20:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • j04150124
    j04150124 板凳
    为什么可以用楼梯间的风道 楼梯间自己不用送风了?
    2009-09-22 21:28:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀设计的意义

摘要: 防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可*性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。 关键词: 防火阀 排烟防火阀 温感器   防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可*性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。 (一)防火阀、排烟防火阀的概念  防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

回帖成功

经验值 +10