已知某两个空调系统逐时冷负荷,又知冷水泵扬程和效率、水管附加冷负荷,求总冷负荷。我是先算出冷水泵的流量,再算温笌升带来的附加负荷,然后三者相加,答案是C,1400KW,对不?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxliuliu
    liuxliuliu 沙发
    选1300kw,200%错
    2011-12-12 10:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • jshfengtai07
    jshfengtai07 板凳
    选1400kw,综合负荷+设备符合+水泵温升负荷
    2009-09-24 16:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2009暖通专业真题回顾与答案解释

看见写的有些乱,故整理整理!计算题参考答案1、防潮计算;A=90,B=60,通过计算C=46,A-B 应该正确2、防结露的窗户传热系数;根据温度和湿度 查出露点温度17.2度,根据各段的传热流相等然后 (23+8)/(0.115+1/K)=(23-17.2)/(1/K) 求的K=2.0 (或者其他的公式都差不多) 应该正确3、水力计算 2题(下午3-4题); 3.1三个并联环路,已知各点压力和流量,求关掉中间环路后求其总S,计算麻烦一些罢了。就怕计算出错,好像是0.7多