土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 面积为10000平米生产液晶电视的厂房要设喷淋吗?
喷规上说的超过1500M2电子厂房宜设,而自喷的设计手册上并不包括,到底要不要我也搞不懂了

全部回答(6 )

  • zpzjt
    按照规范要求电子厂房占地面积大于1500平,总建筑面积大于3000平的厂房要设置喷淋,主要考虑救人为主!
    2009-09-23 09:04:23 来自 PC 评论 举报
  • zp_ks
    规范组的解释为,电子厂房虽然内部的元器件不易进水,但是考虑到电子厂房内人员密集,一旦发生火灾的话,后果将很严重,所以,占地面积大于1500平,总建筑面积大于3000平的厂房要设置喷淋,主要考虑救人为主!
    2009-09-23 08:34:23 来自 PC 评论 举报