我所从事的工程属于框剪结构,地下两层,地上二十二层,主楼核心筒交通核处有两部楼梯。本来按照规范施工的话,两部剪力墙内的楼梯都应该施工完成至楼层顶板面上端斜跑1/3处留置施工缝,但是施工单位的木工人少,而且技术水平太有限,所以每层的楼梯都跟在楼层的下面一层施工,施工完剪力墙后,楼梯梯梁和梯板再在剪力墙上面植筋。
本来工期紧,建设单位要求疯抢进度,所以都没怎么重视(这也是我从事技术的失职之处)。现在已经施工至10层了,监理单位也开始狠抓质量了,而且都在想怎么解决这个问题,在上面的几层把楼梯抢上去。
现在问题就是,这样植筋到底允不允许,而且我担心下面10层会不会出现问题。。