土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统接地线问题

TN-S系统接地线问题

发布于:2009-09-22 09:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个配电室有2台配电柜,其中一个是进线柜,采用5芯电缆引入电源,另一个配电柜电源引自进线柜,采用4芯电缆,PE线直接从接地母排接,可以吗?这样还是TN-S系统吗?还是要用5芯电缆?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jxg2313
    jxg2313 沙发
    可以的,进线柜的PE如已在PE排上的话,我不太同意楼上的,还是采用双色线吧别用扁钢!
    2009-09-22 17:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    2台柜子没放并排?如并排的,把PE排接长到没有PE排的一台上。
    出线当然要用5芯,用4芯+接地扁钢也可以。
    2009-09-22 17:01:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

版主,我前两年在网易中收藏了好多在电气方面的网址,现在怎么打不开了

版主,我前两年在网易中收藏了好多在电气方面的网址,现在怎么打不开了,是不是服务器变了呀,我收藏了几百个好我连接,现在应该怎么办啊,版主

回帖成功

经验值 +10