中央空调可以利用晚上开机制冷,白天单开冷冻泵送冷可以吗
中央空调可以利用晚上开机制冷,白天单开冷冻泵送冷可以吗
近来我接到一间公司中央空调的改造:因为现在要错峰用电,他们想利用晚上开主机制冷,白天停掉主机单开冷冻水泵,利用晚上冷冻了的水来供冷,可以吗?
发布于
2009-09-21 23:06:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
cxh_baby
同意楼上!水蓄冷估计比冰蓄冷装置大个10倍了。当然水蓄冷更加的节能。机组控制上,可以根据你的水池温度来确定白天主机是否开启。毕竟你晚上蓄的冷不一定就能满足白天的使用的。
2009-09-23 15:50:23
来自 PC
评论
举报
guojianhong
可以,如果用水蓄冷话,得用相当大的水池或者用冰蓄冷
2009-09-22 18:39:22