土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压自动补偿回路为什么用接触器而不用断路器呢?
我见过一些低压自动补偿回路都用接触器而不用断路器?我问了一些老师傅,他们也说不清楚,说不要钻牛角尖,用接触器就行了,我只想知道为什么?各位同仁,帮忙解释解释。谢谢了!

全部回答(29 )

  • sshowman
    引用12楼,”我想应该是投切的方便吧,自动补偿嘛,当然要用接触器;断路器实现自动投切,不如接触器方便啊“, 为了达到功率因数要求,由补偿器自动补偿。自动补偿是通过自动调节补偿电容容量来实现的,这就涉及到如何投入和断开电容的问题。这也就相当于控制电机启停的控制了。
    如果用断路器来实现自动切投,必须有合闸和跳闸机构,而补偿一般容量比较大,所用的断路器也一般用框架式断路器,用这个机构显然不合适。况且断路器的主要作用是保护电路,接触器的主要作用是控制电路的通断的。
    2010-12-04 09:30:04 来自 PC 评论 举报
  • conchuang
    价格上差距很大呢,没有必要