土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2009-09-20上午真题回忆版

2009-09-20上午真题回忆版

发布于:2009-09-21 22:24:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
预期接触电压
1) 有总等电位联结无局部等电位联结 ( 900*(0.037+0.032) )
2) 进行局部等电位联结后 ( 900*0.032 )
3) 局部等电位联结线断,接到总等电位处 ( 600*(0.014+?))
4) 局部等电位连接后 ( 600*0.014 )
5) 浴室0区供电 (只能用12Vdc)

35/10KV变电所
6) 已知35KV计算电流900A,求主断路器长延时动作电流(1000A)
7) 10KV出线20路,均为185的电缆,电缆长度为1.3KM,已只一10KV线路单相接地地电容电流为Ic=1.4A/KM,10KV采用中性线经消弧线圈接地,计算消弧线圈容量
(接地电容电流 20*1.3*1.4*(1+16%),补偿容量好像为330,选择400)
8) 已知35KV电位阻抗,求35KV母线侧短路容量
9) 计算10KV马达过负荷动作电流和时间 (好像是A --4.9A,9S)
10) 10KV短路电流5160A,求电缆面积(关键是导体热稳定校验时间=主保护时间+动作时间=0.2S)
变电站设计
11) 不需哪种过电压保护 (我选了不需要 自动重合闸)
12) 12%电抗率,电容器保护接线方式 (我的书印错了)
13) 电容器布置哪一条不符合规范 (A 宜放在高压配电室)
14) 室外变压器布置不符合规范 (储油量8吨,应该是15M)
15) 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置在非高土壤电阻率地区其接地电阻不宜超过10Ω当有困难时该接地装置可与主接地网连接但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点之间沿接地体的长度不得小于10m (应该是15M以上)
16) 线路作用力 (我不会)
17) 110Vdc 长度68m, 电阻率0.0184 允许压降4%,求电缆截面 (关键导线长度要考虑两倍,其他就是简单电路问题了)
18) 线路压降校验 (知道电流、长度、系数,直接乘就行了,好像是8.14%)
19) 海拨3000M,25C室内电缆载流系数 (直接查规范,好像是 1)
20) 110KV非有效接地,门型架构处不同相导电距离(我不知道什么门型架构,就蒙了1100)
21) 10KV电缆,要1min-2h故障与运行,选择电缆绝缘电压 (8.7KV)
22) 变电所所址选择不符合规范 (..便于架空线路和电缆线路的引入和引出)
23) 5*8的正方形接地网,埋深0.8,ρ=50,求接地电阻 (我用几种方法都算了都得不到答案,最后选了D)
24) 10KV开关柜双排面对面布置,小车长800,最小操作通道宽度 (800*2+900)
25) 接地电阻.5Ω,接地电流4KA,知道接触电位差系数和跨步电位差系数 (比较简单Ug=I*R, Ut=Kt*Ug, Us=Ks*Ug)

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • dfgshsz
    dfgshsz 沙发
    大家的讨论非常好,谢谢大家。
    2013-01-19 16:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • wblwbl0428
    wblwbl0428 板凳
    好帖子啊,论坛就需要这种帖子~~
    2012-02-21 21:13:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 735 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有人愿意一起来回忆多选题,我感觉要是过不了就是多选出问题太多

本人上年就是案例超很多,多选做的差,导致第一天过不了今年看来也可能是这样。先回忆我能想起来的

回帖成功

经验值 +10