急请高手帮忙一套7匹的谷轮压缩机组。平衡压力7公斤,开始运行时低压3公斤高压10公斤。压缩机严重结霜。运行一段时间后高压20公斤低压1.5到2公斤怎么调低压也调不上去?请问该怎么解决
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句特灵的叫趋近温度
在满载状况下冷凝的饱和温度越接近冷却水出水越好
一般要求不超过3度
否则离心机组容易喘震
============
ARI例子里是3.3度6F.