土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防进风与平时通风的进风系统能合用的问题

人防进风与平时通风的进风系统能合用的问题

发布于:2005-06-10 18:03:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下二层六级人防进风是从楼梯间、电梯前室进风,平时为车库,进风想与人防进风合用,不知道可行不?个人觉得不可行哦,希望高手赐教!人防进风口为室内进风口!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    合用是要同时满足消防防火和人防防核爆的要求,图集上是有这种做法,实际用的很少,因为合用后面积占用比单独分别设进风口大的多,显得不是很经济!
    2005-06-12 10:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • riyao1122
    riyao1122 板凳
    电梯前室做人防进风是肯定不可行的,做为平时的进风没遇到过这种问题,学习!
    2005-06-11 09:38:11

    回复 举报
    赞同0