土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 是不是错了
以前我在设计栓系统最不利点所需的水压一般都是建筑物的高度(从室外地平算)加沿程损失加局部损失在乘一个系数,是不是错了,好象不应该是建筑物的高度吧应该是水枪嘴造成一定长度的充实水柱所需的水压加沿程损失加局部损失吧

全部回答(1 )

  • xujingya
    是错了,你这样算的压力偏得小多了,好好看看教科书上有的:)
    2005-06-10 17:35:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。