土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 回填时,基坑被扰动

回填时,基坑被扰动

发布于:2009-09-21 15:46:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请大家帮帮忙
地基要换填,可是施工单位偷懒不降水,结果把原状土给扰动、浸泡了,换填了1.3米碎石后,承载力也只有8吨,估计是下面给搞成橡皮土了,现在又让结构出方案,大家帮我想想办法,该怎么办啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    奇怪了,怎么要设计来出方案?
    首先要明确谁的责任,出了质量事故要做到“三不放过”。
    不赞成等晒,橡皮在1.3米以下,而且厚度不详,很难晒干,要做防雨措施,还需要再做多次试验判断承载力。如果责任没划清,业主要求施工单位停工,施工单位肯定要索赔误工费。
    个人建议,业主与监理果断划清责任,组织返工。费用问题协商解决(这个里面文章太多了)。
    2009-09-21 17:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • cobesky
    cobesky 板凳
    基坑深3.5米,要回填1.3米到设计标高,是个半地上半地下的水池子,筏板基础。现在最大的问题是,已经填了1.3米的级配碎石,再降水碾压还有用吗,如果明沟降水的话,可能也有困难,没有放破的空间
    2009-09-21 16:05:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1534 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新开挖基础深于已建基础,离得又紧应如何处理

请问要挖的基础离已建好的基础格的太近怎么做怎样的施工保护措施呀?谢谢[ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-9-23 22:24 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10