废水含有探伤用的DPT-GIII型(清洗剂,显像剂,渗透剂)
不知道要怎么才能去除这些东西
大家多多发表建议
:handshake :handshake :handshake
现在调试一清洗废水(生产阀门的工厂)7T/D
主要是COD及石油类的
COD=1500-2000
石油类=900
PH=7-7.5
要求COD<=100
石油类<=5
工艺为
重力隔油-调节池-反应池1-反应池2-碳滤-出水
反应池1加石灰.PAC.PAM
反应池2为FENTON反应
先加H2SO4调PH至3左右
再加FESO4和H2O2
反应一个小时加石灰调中性
最后加PAM絮凝
调试中有超多泡沫
反应池2中
FENTON反应后
絮凝沉淀总会浮上来(很郁闷)
上图
反应池2超多泡沫,反应池1也有,只是没照
碳滤后的出水,还是很多
请大家帮忙啊
快国庆了
要交工了
大家多多帮忙啊
谢谢:handshake :handshake
[
本帖最后由 wanneng999999 于 2009-9-23 15:00 编辑 ]
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句感谢各位的认真回帖
学到不少知识
版主也行认真负责
总之一句话
谢谢大家
有什么经验教训希望能给大家一起分享
回复 举报
回复 举报