土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑计量如何划分和设计?

民用建筑计量如何划分和设计?

发布于:2009-09-21 10:42:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,不晓得民用建筑低压计量如何划分符合电业局的政策?
电业局关于民用建筑的电费计价分为: 一、居民;0.5224元二、非居民0.7878;三、商业0.8638;四、非工业、普通工业0.6928 {五、大工业。大工业肯定不在此列}
那么,问题如下:
一、民建里面的用电哪些属于居民,哪些是非居民,哪些是商业,哪些又是非工业、普通工业呢?

二、水泵风机等动力是不是归于四:非工业类呢?

三、地下车库照明、应急照明、楼梯公共照明属于居民还是非居民?

期待权威释疑,非常感谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 沙发
    2006年的文件应该过期了,我们这的文件已经取消了商业用电,总的只有3大类用电,减非在我们这叫“减度”,就是电业局把工业用电,非工业用电,装计量电表后。用高压计量减去这两类低压用电,剩下的全是居民用电。
    2012-04-12 08:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • 晶开儿心
    晶开儿心 板凳
    2012-04-11 21:42:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾应急照明供电问题

JGJ16-2008明确指出:13.9.12应急照明电源应符合下列规定 1. 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 根据上述条文中的规定,我们是否可以从字面上理解为:第一段是“应”设置应急照明配电箱,第二段是“宜”设置应急照明配电箱。当灯具采用蓄电池时,火灾应急照明灯供电回路甚至可以引自普通照明配电箱的出线回路。如果采用急照明配电箱但不按防火分区配置,也不违反规范条文要求。

回帖成功

经验值 +10