土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于弹性地基梁计算中边荷载的问题请教各位同行

关于弹性地基梁计算中边荷载的问题请教各位同行

发布于:2005-06-10 15:08:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在计算U形槽底板及水闸底板按弹性地基梁计算时,应考虑边荷载的影响,在这种情况下,本人认为边荷载即为侧墙以外一定范围内填土的重量,问题是,这个边荷载应考虑到侧墙以外多大范围内合适呢?请各位同行和专家赐教。另外我根据《水工混凝土设计手册》一书中提供的郭氏表用EXCEL编写了一份弹性地基梁在均布荷载。集中力和力偶作用下的结构计算书,有兴趣的同行们可向我索取,大家共同谈谈一下。我的QQ8194991,E-mail:nandan@21cn.com

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fy01
    fy01 沙发
    根据规范,边荷载作用范围按地基梁长度的1倍或者可压缩土层厚度的1.2倍
    2009-04-24 17:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • 水fly工
    水fly工 板凳
    考虑闸室旁的伸缩缝间的一段就足够了吧。
    2008-04-16 22:59:16

    回复 举报
    赞同0