在工业厂房中漏电保护的设置问题?

发布于:2005-06-10 14:57:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
比如大楼配电箱、动力箱的插座、普通插座的漏电保护整定值该设置为多少?脱扣时间的整定?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 开心3250
    开心3250 沙发
    最末端配电箱插座漏电电流30mA ,脱扣时间0.1S。首端进户干线如果厂房比较大,线路比较长比较多一般是500MA,0.3S。如果厂房不是很大,线路不是很长,就用300MA ,0.3S。
    2005-06-10 15:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    漏电保护分为防火漏电保护和防人身电击保护。
    整定看看《低压配电设计规范》
    2005-06-10 15:15:10