土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 超级难题 那位前辈帮忙

超级难题 那位前辈帮忙

发布于:2005-06-10 14:27:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我单位去年因增容 对热力站进行了改造 完工后发现两台板换热不均匀 板换以并联方式连接 可一台二次出水出口达到65度 另一台在运行期二次水出口45度 设计施工厂家都来过说没有问题 可就是达不到设计二次出口温度 各位前辈 高人 能否为小弟解答疑问呢 实在感谢

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hsscs
    hsscs 沙发
      大家已经談到的原因之外,还有一个原因是管道可能堵塞。如果是管道或板换内部堵塞,应该予以清除。另外,如果能将二板换互换位置,再看它们的出口温度,是最能说明问题的了,但板换比较重,不好动工哟。
      如判断是一次入口分配不匀所致,可关小流量大的板换进口阀门,开大另一板换的进口阀门;也可适当增大另一板换的进出口管道直径。
    2005-07-08 16:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • niuweig
    niuweig 板凳
    并联系统可以单台进行试验,检查板换情况和管路情况,一般是这两方面有问题.
    2005-07-08 10:36:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下开机顺序问题

水源热泵主机、一台泵、一台塔正常情况关机时应该先关主机---再关泵---最后关塔请问我关机的时候可不可以按这样的顺序:先关主机---再关塔---最后关泵这样的关机顺序对这个系统有什么影响啊?

回帖成功

经验值 +10