500*500的柱子,因失误将截面打成500*350了,钢筋没有少,在正负0以下部分,现在该如何处理。一层结构,基础连系梁还没有施工。

[ 本帖最后由 m.x.r. 于 2009-9-23 23:32 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    如果没浇筑多少,还是建议凿除基础顶面以上部分。3楼做法理论上好,但柱内留有一道冷缝,又是在底柱,不太妥,万一施工质量差点就麻烦了。
    2009-09-25 09:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • 凌云鸿
    凌云鸿 板凳
    重新植筋 截面缩小的一侧 柱面混凝土凿毛 并露出箍筋 新植筋部分采用开口箍 和原箍筋焊接,混凝土比原来混凝土强度高一等级 并为加膨胀剂