土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 是否要防雷引下线?
两栋六层的宿舍楼,在首层用只有一层高的连廊把它们连在一起,连廊的长度有30多米,则连廊是否要做防雷引下线?还有一问:如学校的大门口值班室,单独一栋建筑物,则该值班室是否做防雷及防雷引下线?

全部回答(2 )

  • wangzhiqungz
    你自己画下啊。看看是不是在两宿舍楼的保护范围内。如果够了,可以不防雷,但连廊的基础钢筋要两个宿舍基础接地连接。
    值班室的防雷问题:最好根据规范,看是否达到三类范围。如果没有,可以不用设屋面防雷。但接地还是要做。
    2009-09-21 22:24:21 来自 PC 评论 举报
  • 加肥猫
    连廊走人的,算一半建筑面积吧,所以应该当建筑物进行防雷设计
    值班室可根据防雷规范是否属于防雷建筑,如条件允许可以不做防雷,但接地还是要做的
    2009-09-20 22:38:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10