土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 语音主干大对数电缆的对数计算!

语音主干大对数电缆的对数计算!

发布于:2009-09-19 22:26:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
住宅建筑:
语音主干是按水平子系统的1/4算。也就是说水平系统是4对,对应到主干就是1对。1:4的关系。
酒店办公建筑:
语音主干是按水平子系统的1.2倍算。也就是说水平系统是10对,对应到主干就是12对。主干做到20%的备用。

欢迎斧正!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ljguo345
    ljguo345 沙发
    这样能对吗?
    住宅嘛!!肯定是一户一个电话号码,也就对应着一对主干。
    其它的用途比较专一的建筑根据业主的要求来做吧。
    2009-10-10 15:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • dikey
    dikey 板凳
    问题描述不详,主干采用大对数电缆,水平难道也采用大对数电缆,所以要乘1.2备份系数?
    2009-09-30 21:38:30

    回复 举报
    赞同0