土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这样的楼是否应该上消防报警

这样的楼是否应该上消防报警

发布于:2009-09-19 20:20:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在有一办公楼共4层,带地下一层的地下车库,地上每层面积为800平方米,地下一层的车库停车位30辆,根据电气规范可不设消防报警系统,但水专业在地下车库设置了喷淋,并且设有消防泵、稳压泵,地上的水专业没有设置喷淋,所以地下车库我设置了感温探测器和火灾自动报警系统,而地上的4层办公楼由于只设有消火栓。
现在的问题是,我地上的办公楼部分还用设置感温探测器么?
现在我想在各层只设置一些手报、和消火栓报警按钮,并设置了切非。不太确定楼上的消防报警是否还要做。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wydq-007
    wydq-007 沙发
    根据《火灾自动报警系统设计归范》GB50116-98表3.1.1 ,要看看楼上是不是设有空气调节系统,如有就有必要设置。
    2009-12-24 16:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • piccdie
    piccdie 板凳
    《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
    13.4.4 灭火设施的联动控制设计应符合下列规定:
    2 自动喷水灭火系统的控制应符合下列要求:
    1)当需早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器;
    2)湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备;报警阀压力开关应控制喷淋水泵自动启动;气压罐压力开关应控制加压泵自动启动;
    3)消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:
    ——总线自动控制系统的启、停;
    ——直接手动控制喷淋泵的启、停;
    ——系统的控制阀开启状态;
    ——喷淋水泵电源供应和工作状况;
    ——水池、水箱的水位;对于重力式水箱,在严寒地区宜安设水温探测器,当水温降低达5℃以下时,应发出信号报警;
    ——干式喷水灭火系统的最高和最低气压;在压力的下限值时,应启动空气压缩机充气,并在消防控制室设空气压缩机手动启动和停止按钮;
    ——报警阀和水流指示器的动作状况。
    4)设有充气装置的自动喷水灭火管网,应将高、低压力报警信号送至消防控制室;
    5)预作用喷水灭火系统中,应设置由感烟探测器组成的控制电路,控制管网预作用充水;
    6)水喷雾灭火系统中宜设置由感烟、定温探测器组成的控制电路,控制电磁阀;电磁阀的工作状态应反馈至消防控制室。
    根据这个规定,地下部分可以不做报警系统,但要做联动控制系统。地上部分是否需要可按《火规》确定。
    2009-12-22 10:54:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:屋面避雷带的做法在哪本图籍?

一般三类防雷建筑屋面设置不小于20,20的屋面避雷网请问避雷网的做法在哪里可以查到谢谢情况紧急万分感谢99D501-1 建筑物防雷设施安装上本人未查到郁闷

回帖成功

经验值 +10