土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风压差计算法中A的含义

正压送风压差计算法中A的含义

发布于:2009-09-19 15:46:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题、此A是指漏风的总面积,是指开启门窗的面积吗?还是门缝窗缝啊,如果是门缝的话为什么单位是平方米呢?如果是开启门面积的话楼梯间送风开启门按几个算呢?条文说明里说:按风速法计算出的送风量一般比按压差法计算出的送风量大。但是如果A用门的开启面积算的话好像比风速法算出来大多了吧!!
  • j04150124
    j04150124 沙发
    是缝的面积 不要以为缝很细就不是平方 他的宽度条文解释也有 乘以长度就是面积了
    2009-09-22 21:42:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟系统中防火阀的问题

排烟系统中,在风机前要设置280度的防火阀,那在排烟系统风管穿越防火分区或者是伸缩缝时是280度的还是设置70度呢。设置70度那应该很快就熔断关闭的吧。但是规范里好像是70度。问下,达人们给个答案

回帖成功

经验值 +10