土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电气事故分析,请各位大侠指点

电气事故分析,请各位大侠指点

发布于:2009-09-19 10:21:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
事故描述:
某电厂发电机出线回路保护用电压互感器柜为手车式,电压等级20KV,每相单独一个柜子,每柜有3只电压互感器组成。柜体前后分隔,3台柜子的互感器中心点通过铜排连接在互感器柜柜后连接成一个回路并与接地电缆相连。在投入运行前的现场工频耐压试验时,发生事故导致铜排融化,瓷瓶爆炸开裂,柜体严重变形,而前柜的互感器完好无损。请各位高人分析、指点事故原因。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一般“融化”都是发生在产生电弧的地方,互感器处没有发生电弧,所以没有“融化”。
    2009-09-29 07:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • hy5959098
    hy5959098 板凳
    为什么互感器没有发生损伤呢?
    2009-09-28 12:57:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气规范汇编

电气规范汇编,供大家参考学习!!!

回帖成功

经验值 +10