土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 7.6冷负荷计算怎么会有墙体负荷为负数?

7.6冷负荷计算怎么会有墙体负荷为负数?

发布于:2009-09-19 00:10:19 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
用7.6冷负荷计算提取房间后出来的维护结构负荷,怎么会有墙体负荷为负数?
另外坡屋顶,斜面墙,屋顶全是玻璃怎么选择参数?
还有一处内墙总识别为外墙,改不了。

[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-9-19 00:12 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lijing_2008
    lijing_2008 沙发
    用了指定内墙功能也没用。
    2009-09-21 18:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • my_home
    my_home 板凳
    1.外墙的冷负荷结果在某个时刻为负值,是有可能的:因为根据外墙计算公式,查表数据与室内设计温度比较接近,乘以修正系数后,差值有可能为负。 你可以对照公式手算对比下结果
    2.关于屋顶的计算,8.0中增加了屋顶上插窗,可以解决你说的部分屋顶问题,可以试用下
    3.计算/房间下面有个【指定内墙】,将其指定内墙试试
    2009-09-21 14:10:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.12 万条内容 · 348 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

系统图问题

如果布置风盘时改变了接管方向,那么生成的系统图,水管就和盘管连接不上了,请版主试下!

回帖成功

经验值 +10